green 发表于 2012-7-11 12:01:49

该功能使用什么指令编写出来的那?

一台机器运转正常时,主轴带动端部的半个圆盘转动,接近开关接收这个断续的信号,当机器发生故障时,主轴不转动因此接近开关无法接收到这个断续的信号,使得整个PLC无法继续执行下一步工作,特请教这个功能使用什么指令写的那?谢谢!!!

http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1205/53_131142_0223e27da53414b.jpg

守分安常 发表于 2012-7-11 14:38:10

用时间检测,到达或超过这个时间说明运转有故障,再做进一步处理。

伊势丹 发表于 2012-7-11 17:14:30

用比较功能可以实现

森德罗斯 发表于 2012-7-11 19:50:50

接近开关的常开&常闭各於一个定时器,任意一个定时器置位使机器停止...

内芯里 发表于 2012-7-11 22:27:10

检查该接近开关的导通时间及断开时间,无论那个时间超过都说明主轴已停。

此拉斯 发表于 2012-7-12 01:03:30

俺看来接触少了,这方面还没有考虑到,非常感谢!!!

ADJF 发表于 2012-7-12 03:39:50

我怎么看他的这个机器是安装在墙上的呀,不会是以墙为机体吧?

pk360 发表于 2012-7-12 06:16:10

用时间来检测即可 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif

倒扣分 发表于 2012-7-12 08:52:30

同意3楼4楼的观点

不说再见 发表于 2012-7-12 11:28:50

prv指令