CPM1A电源板维修
帮其他公司处理设备,发现一送电CPM1A电源板保险丝炸掉,更换一块电源板就好了,现在想自己维修电源板,经检查后发现K2717元件坏,整流块也坏,更换两元件后一送电还是炸保险丝,就弄不清是哪里还有问题了,大家那位有这方面的经验提供下,谢谢 开关电源的原理要熟悉 开关电源坏了,有短路。 就是有短路问题,自己维修开关电源还是有点难度,呵呵 整流块拆下后,用表量下220输入端有无短路,K2717拆下后用表量下整流后端有无短路情况,问题就很明了了!http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif 开关电源坏了,有短路。 CPM1A的电源板是最好修的,如果整流桥和开关管换了还炸保险,查一下压敏电阻,还有后面的三极管C3377, 都是高人啦 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gifhttp://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gifhttp://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/tongue.gif 脉宽调制电路有问题. 哈哈
学习一下。