卡斯柯 发表于 2012-7-12 08:45:05

小女子有个问题请大家帮忙,关于OMRON指令的问题

LD 0。00
MOV#2000
H0

为什么当0。00闭和的时候,H0。03没有接通呢?到底是哪个点接通了啊希望知道的具体的说下,谢谢

走到异地 发表于 2012-7-12 09:24:10

是一个传送时间吗

青春岁月 发表于 2012-7-12 10:03:15

这是把#2000字 传送到DM区的指令

黄昏了 发表于 2012-7-12 10:42:20

用位传送才可以,要H0.03置位,以下:
LD o.oo MOVB #1 #300 H0[ 此帖被hlq_0815在2011-04-25 12:39重新编辑 ]

安师大 发表于 2012-7-12 11:21:25

我来!
LD 0.00
MOV #2000 HR0
是把#2000送HR0
#2000= 0010 0000 0000 0000(16位)
对应HR0是HR0.15 HR0.14 HR0.13 ......HR0.01 HR0.00(16位)
所以这条命令执行后是 HR0.13 ON 其他OFF

hurry 发表于 2012-7-12 12:00:30

8楼的同学回答正确

running 发表于 2012-7-12 12:39:36

8楼的还没回答就正确,那8楼的压力有点大。

俺弄吃 发表于 2012-7-12 13:18:41

八楼的在哪?4楼的解释的已经很详细了!一定要理解PLC指令执行的原则!

艾丝凡 发表于 2012-7-12 13:57:46

对4楼的解析的非常准确,到位。佩服交个朋友QQ:595378661

阿萨德 发表于 2012-7-12 14:36:51

要HO.3的话,应当送#8不是#2000
试一试啊
页: [1] 2
查看完整版本: 小女子有个问题请大家帮忙,关于OMRON指令的问题