倒扣分 发表于 2012-7-12 00:52:05

电动调节阀反馈问题

我厂新安装了一个电动调节阀反馈电流怎么也调不到4ma,最低只能调到6ma,再也调不下去了,不知道什么原因,是不是定位器坏了

俺弄吃 发表于 2012-7-12 02:10:16

电动调节阀?是不是电动阀啊,LZ可否给点详细资料,如电动阀型号,厂家,等等!

生死谍恋 发表于 2012-7-12 03:28:26

调电位器,开度要跟现场阀门开度指示对下,不符合的话就要调电位器

艾丝凡 发表于 2012-7-12 04:46:36

libra2008 发表于 2012-7-11 08:50
调电位器,开度要跟现场阀门开度指示对下,不符合的话就要调电位器

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-12 06:04:46

xiaoxue9719 发表于 2012-7-11 09:15
电位器调了,电流只能调到6Ma,零点也调了,就是调不下电流来,不知道串上个电阻行不行??

spring 发表于 2012-7-12 07:22:56

sgq1313 发表于 2012-7-11 09:19
怎么会调不下来?是新的还是旧的阀?如果是你说的情况我感觉不是电位器的原因了,联系下厂家或者看看说明 ...

爱对方 发表于 2012-7-12 08:41:06

电流在6MA以上也能调大也能调小,但调到6MA就不能调小了

朋友的心 发表于 2012-7-12 09:59:16

减速齿轮配比有问题,需要厂家重新调配。
页: [1]
查看完整版本: 电动调节阀反馈问题