欢喜缘 发表于 2012-7-10 13:36:52

请问补偿型补偿导线和延伸型补偿导线如何理解、运用?

今天看书看到补偿型补偿导线和延伸型补偿导线,有些不理解,都是补偿导线,而热电偶的补偿导线不是主要就是延长热电极,那补偿、延伸指的是什么呢?在现场是如何应用的呢?

收费员 发表于 2012-7-10 16:52:17

如果再看仔细点可能就明白了。
延伸型补偿导线:它的材质与热电偶的材质一样,不过可能线径要细一点,热电热当然是一样的了,纯粹是热电偶的“延伸”,所以价格应该挺高。不过因为所处温度不同,导线的绝缘材料与热电偶的不一样。估计工厂用的不多。
补偿型补偿导线:它是用另外的材质做成的,但在100度以内(一般情况),它的热电势与热电偶的热电势几乎是相同的,价格应该更便宜一点,但精度应该低一点,应用面大得多。
以上是我的理解。

私聊啊 发表于 2012-7-10 20:07:42

原帖由 daifangwu 于 2008-9-28 23:01 发表
如果再看仔细点可能就明白了。
延伸型补偿导线:它的材质与热电偶的材质一样,不过可能线径要细一点,热电热当然是一样的了,纯粹是热电偶的“延伸”,所以价格应该挺高。不过因为所处温度不同,导线的绝缘材料与热 ...

守分安常 发表于 2012-7-10 23:23:08

       其实延伸型补偿导线主要用于信号传输距离远的地方。我曾用过这种补偿导线,传输距离都在100m以上。

此拉斯 发表于 2012-7-11 02:38:33

我们厂锅炉K型热电偶补偿导线的材质与热电偶的材质一样。

shirley 发表于 2012-7-11 05:53:58

我觉得你对补偿的原理没有搞清楚。
等热电偶接线盒处的温度与二次仪表接线处的温度相差有个10度以上的时候,你用万用表的去测一下两处的电势,再想一想到底什么叫补偿。
如果实际温度为400度,热电偶接线盒处温度为50度,那么你只能量出14。4mV左右
此时二次仪表也显示400度,但二次仪表接线处温度只有25度,在这你能测出15。5mV的信号。
同理,如果实际温度为400度,接线盒外温度为0度,那么你将测出16。4MV,二次表处温度为25度,你仍测出15。4MV。
以上以K型热电偶为例。可以说是夏天与冬天的情况吧,如果二处温度不同而你量出电势相同,只能说明你用的补偿导线是假的————————————————我曾经遇过:

用K偶测100度左右的水温,可仪表只显示80左右(当时是夏天),二次表处量电势相符。原因就是热偶接线处温度约50度,100度只能测出2mV信号,由于补偿导线为假的,无补偿作用,至二次表处仍为2mV,二次仪表只补偿30度的室温,所以显示80度左右。
也可以用这个例子解释补偿导线的工作原理(当然是不科学的,但能讲的通,理解了这个,再想补偿导线就是热偶的延伸):
热偶接线处为50度,二次表处为30度,有20度的温差,所以补偿了0。8mV,,加上原来的2mV,总共为2。8MV,约70度,二次仪表补偿了30度,正好100度

龙卷风 发表于 2012-7-11 09:09:23

热电偶用补偿导线是在一定温度范围内包括常温具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。补偿导线分为延伸型与补偿型两种。
延伸型补偿导线,其合金丝线芯的名义化学成分与热电动势值与配用热电偶偶丝相同,它用字母“X”附加在热电偶分度号之后表示,例如:“EX”。
补偿型补偿导线,其合金丝线芯的名义化学成分与配用热电偶偶丝不同,但其热电动势在0-100℃或0-200℃时与配用热电偶的热电动势值相同,它用字母“C”附加在热电偶分度号之后表示,例如“KC”。
不同合金丝线芯可用于同种型号分度号的热电偶,并附加字母予以区别,例如:“KCA”。
执行标准
执行GB/T4989-94标准等效 IEC584-3标准
用途
热电偶用补偿导线是在一定范围内包括常温具有与所匹配的热电偶的热电势值的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连结热电偶与测量装置,以补偿热电偶连接处的温度变化的误差。

write 发表于 2012-7-11 12:24:48

以下内容出自化学工业出版社《化工测量及仪表》的第二版的第264页。
根据所用材料,补偿导线分为补偿型导线(C)与延伸型导线(X)两类。一般补偿型补偿导线材料与热电极材料不同,因此常用于贵金属热电偶,它只能在一定的温度范围内与热电偶的热电特性一致。延伸型补偿导线是采用与热电极相同的材料制成,适用于廉价金属热电偶。(......打字水平有限,我就写重点了)
应该注意,:funk: 无论是补偿型还是延伸型的,补偿导线本身并不能补偿热电偶冷端温度的变化,只是起到了热电偶冷端的延伸作用,改变热电偶的冷端位置,以便于采用其他补偿方法。:funk: 另外,即使在规定使用温度范围内,由于补偿导线热电特性不可能与热电偶完全相同,因而仍存在一定的误差。
以上为教材上的原文,供大家参考。我们公司就是这种情况:通过补偿导线把热电偶的冷端位置延伸到控制室的DCS柜中,然后DCS有自动的热电偶补偿方法。(我们用的浙大及和利时的DCS中都有一块温度温度补偿模块,可以检测DCS机柜的温度即热电偶的冷端温度,然后作补偿)

[ 本帖最后由 bbs114 于 2008-9-30 09:21 编辑 ]

苹果粉儿 发表于 2012-7-11 15:40:13

无论是补偿型还是延伸型的,补偿导线本身并不能补偿热电偶冷端温度的变化,只是起到了热电偶冷端的延伸作用,改变热电偶的冷端位置,以便于采用其他补偿方法

这句话是对的啊。二次仪表(DCS)只补偿它的补偿装置测出的现场(DCS室)温度比如30度(即“以便于采用其他补偿方法”)。

但热电偶的电势和什么有关呢,材料与两端温度。材料一固定,只与两端温度有关了。

当热端为400度,冷端为0度,K偶产生16.4MV电势信号.
当热端同为400度.冷端为100度,K偶只产生12。3MV(16.4-4.1=12。3MV,约300度).如果你用普通铜线引到DCS室,只会显示330度左右。

“起到电偶冷端的延伸作用,改变热电偶的冷端位置”这句话就更对了,它把冷端位置从100度移到了30度的地方,从而产生16.4-1.2=15.2的信号,约370度,再加DCS补偿30度,正好400度啊(这样算是不符合要求的,但数值基本正确)

说白了,补偿导线就是一精度不高,测温范围不广的热电偶,将其一端两根线拧在一起,放在开水中,在另一端就能测出电势信号来,这也是判断补偿导线真假的方法,也是区别不同分度补偿导线的方法。我就曾经用补偿导线直接短接当热电偶用测一些不重要的100度以下的温度。实际操作一下这个,我想对加深补偿导线的工作原理帮助更大,理论上需要咬文嚼字的。。。。。。。。。

“我们用的浙大及和利时的DCS中都有一块温度温度补偿模块,可以检测DCS机柜的温度即热电偶的冷端温度,然后作补偿”,注意,这时候,热电偶的冷端温度是“DCS机柜的温度即热电偶的冷端温度”,而不是热电偶接线盒处的温度啊,如果那里现在是100度,是什么情况呢?
再有,你补偿导线接到机柜里了,它再接到“温度温度补偿模块”可能就不用什么补偿导线了。因为一般认为这里温度相同,不会产生电势,但从微观来说,仍有温差的可能——————————记得书上或许还有这么一句话,“保证热电偶接线处温度相同”这句话我上了十年班才理解:正线接正极这一点温度要和负线接负极这点温度相同,不信,你拿个烙铁给其中一个加温试试。。。。

端的延伸作用,改变热电偶的冷端位置”这段话到底是说它有补偿还是无补偿,看你怎么理解:
我觉得这就是补偿作用。但并不是说二次仪表就没有补偿作用了,它同样需要补偿装置,才能显示出正确的温度来。

[ 本帖最后由 daifangwu 于 2008-9-30 11:41 编辑 ]

走到异地 发表于 2012-7-11 18:55:38

学习一下
页: [1] 2
查看完整版本: 请问补偿型补偿导线和延伸型补偿导线如何理解、运用?