女女吧 发表于 2012-7-11 22:11:03

您说:用K偶测100度左右的水温,可仪表只显示80左右(当时是夏天),二次表处量电势相符。原因就是热偶接线处温度约50度,100度只能测出2mV信号,由于补偿导线为假的,无补偿作用,至二次表处仍为2mV,二次仪表只补偿30度的室温,所以显示80度左右。
我觉得这样的情况是存在的,因为这种情况下热电偶的冷端为50度,而二次表补偿了30度。

您说:也可以用这个例子解释补偿导线的工作原理(当然是不科学的,但能讲的通,理解了这个,再想补偿导线就是热偶的延伸):
热偶接线处为50度,二次表处为30度,有20度的温差,所以:funk: 补偿了:funk: 0。8mV,,加上原来的2mV,总共为2。8MV,约70度,二次仪表补偿了30度,正好100度。

我觉得这种说法我觉得是不合理的,因为用了补偿导线以后,其实热电偶的冷端温度已经从50度变成30度了(从50度的现场接线盒处迁移到了30度的二次仪表处),补偿导线的作用是迁移冷端而不是补偿冷端。

您说:“我们用的浙大及和利时的DCS中都有一块温度温度补偿模块,可以检测DCS机柜的温度即热电偶的冷端温度,然后作补偿”,注意,这时候,热电偶的冷端温度是“DCS机柜的温度即热电偶的冷端温度”,而不是热电偶接线盒处的温度啊,如果那里现在是100度,是什么情况呢?
我觉得这已经和接线盒处的温度没有关系了,因为热电偶用到的是热端和冷端温度,既然冷端温度已经被迁移到了控制室,那你接线盒处是100度或是别的多少度都没有关系了(当然温度不能太高,因为补偿导线是在一定的范围内才和热电偶有相同或相近的热电特性,每种补偿导线都有自己的规定)
热电偶补偿导线的原理是利用了热电偶中间导体的定律,大家可以去看一下。
其实daifangwu 的说法基本正确,只是容易让人误解,所以我才说明一下。

[ 本帖最后由 bbs114 于 2008-9-30 17:09 编辑 ]

朋友的心 发表于 2012-7-12 01:26:28

http://terence0414.spaces.live.com/blog/cns!2521129aafbfde3b!153.entry

http://jwc.seu.edu.cn/jpkc/declare/2006cgq/web%20site/chap1-11/cgq702-2.htm

http://www.eccn.com/tech06/te081752.asp
可以看看上面几个页面。呵,我才知道“中间温度定律”,原来的书上肯定有此公式,但这说法有没有真是记不得了,

中间温度定律
在热电偶测温回路中,常会遇到热电极的中间连接问题,如果连接点的温度为tn ,连接导体A′或B′的热电特性相同,则总的热电势等于热电偶与连接导体的热电势的代数和。根据这个定律,在实际测温中按照现场的安装情况,可以连接热电特性相同的导体A′或B′,起到延长热电极的作用,以适合不同的安装要求。

“连接导体A′或B′的热电特性”这话好象也有点问题。

[ 本帖最后由 daifangwu 于 2008-10-1 01:36 编辑 ]

安师大 发表于 2012-7-12 04:41:53

“我觉得不是这样的,具体的我也不太清楚,反正我们平时用的补偿导线就只把热电偶的冷端迁移到一个温度相对稳定的场所,没有补偿的作用。”

我觉得讨论补偿导线是否有“补偿”作用,其实是不是在讨论它的命名问题?

实际上用热电偶测温要冷端补偿这是共识,但可以这么说,这个冷端补偿分为两个部分,
一是二次仪表接线处的冷端,这靠二次仪表完成,却叫热电偶冷端补偿,其实说的准确点它应该叫“配热电偶测温仪表冷端补偿电路”,或者叫“具热电偶冷端补偿功能显示仪表”,你想,过去的配热电偶的动圈表它就没有冷端补偿功能,还得另接一个补偿器。
二是电偶接线处,这靠补偿导线完成,理论上确实产生了热电势,却又说它叫做“延伸”,不具备“补偿功能”。但在实际中,又把它叫做补偿导线。也许,理论上的意思是让大家把热电偶与补偿导线看成一个整体吧。

[ 本帖最后由 daifangwu 于 2008-10-1 02:04 编辑 ]

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-12 07:57:18

看的有点晕
幸亏我还没用这个呢