pt100铂电阻需不需要补偿导线

[复制链接]
发表于 2012-7-11 16:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
pt100铂电阻需不需要补偿导线
发表于 2012-7-11 18:14:12 | 显示全部楼层
一般不需要补偿导线。
发表于 2012-7-11 20:50:32 | 显示全部楼层
不需要补偿导线
发表于 2012-7-11 22:08:42 | 显示全部楼层
三线制接法的其中一根就相当于补偿导线
发表于 2012-7-11 23:26:53 | 显示全部楼层
只有热电偶才需要补偿导线的,热阻是不需要补偿导线的,呵呵
发表于 2012-7-12 00:45:03 | 显示全部楼层
都用三线制的噻,不用补偿导线,热电偶才用
发表于 2012-7-12 02:03:13 | 显示全部楼层
热电偶需要补偿导线,热电阻不需要补偿导线。热电阻一般采用三线制或四线制消除环境温度变化引起导线电阻变化对测量的影响。
发表于 2012-7-12 03:21:23 | 显示全部楼层
三线制,不用补偿导线,热电偶才用
发表于 2012-7-12 04:39:33 | 显示全部楼层
同意5楼的,不是热电阻不需要补偿导线,而是三线制的其中一根就是起的补偿导线的作用,只不过我们平时使用的时候都不叫补偿导线。
热电偶的补偿导线大家都知道,但是热电阻的可能有一些人就不知道了。
我也是知道不久,是做热电阻的厂家人员告诉我的。。分享一下。
发表于 2012-7-12 05:57:43 | 显示全部楼层
热电阻不需要补偿导线,热电偶才需要.热电阻采用三线制,用平衡电桥的原理进行温度补偿~~