似爱非爱 发表于 2012-7-12 01:19:31

我觉得应该从两方面检查,一、检查主油泵P723A是否有问题,导致重油总管压力下降,二、检查备用泵联锁是否工作正常(联锁是否在自动档,仪表指示是否准确,发讯装置是否正常,电气部分是否工作正常)

冰雨 发表于 2012-7-12 03:16:46

1# 一丁
重油导压管堵住,导致不能到达触发联锁的压力,所以备用泵不开启。
PSA可能输入输出故障

女女吧 发表于 2012-7-12 05:14:02

查SIS系统soe,
看1、压力低信号没进系统
2、压力低信号进系统,输出信号也已发出
然后再进行分析

搞基唧 发表于 2012-7-12 07:11:17

采用分断法,1、检查仪表连锁输出信号是否正常,区分是电气还是仪表的原因 2、仪表方面查压力检测装置是否正确、DCS输入输出回路是否正常、继电器动作是否正常 3、电气方面查供电回路、控制回路等

这个夏天 发表于 2012-7-12 09:08:32

重油总管压力下降,说明检测环节没有问题,联锁能够实现说明联锁也没有问题,所以应该着重检查继电器输出
页: 1 [2]