童年记忆 发表于 2012-7-11 05:47:00

现场仪表故障分析(每周一题)第六期题目!(公布答案)

本帖最后由 一丁 于 2009-11-1 22:52 编辑

工艺过程某石化企业重油总管压力测量报警连锁PAS-723,其自控原理图如图所示。



故障现象 锅炉燃料油-重油总管压力下降,但备用泵P723B不能自动启动,导致重油压力继续下降,直到锅炉联锁动作切断重油而停车,造成故障。


分析与判断:正常情况下,当重油总管压力下降到某一值时,备用油泵P723B应自动启动,使重油保持一定流量和压力。现在P723B没有启动,(经DCS工程师检查逻辑、继电器均无问题)。说明备用泵没有收到压力下降的信号,(经仪表工检查变送器本身无故障)也就是说是由于PAS-723压力变送器没有感受到总管压力力的变化。检查到该故障是由导压管内隔离液被放掉、重油进入导压管以及变送器的弹簧管内而引起的。由于采用隔离液测量总管压力,导压管和仪表没有采用伴热保温,重油凝固点比较低,因此在导压管和弹簧管内冻结,不能感应和传递总管压力的变化。同时,由于重油固化而体积膨胀,传感元件受力使指示偏高,亦一直保持这个值。当总管压力下降时,此值不变,备用泵不启动,直至锅炉停车。
      处理方法 : 用蒸汽吹扫导压管,拆下弹簧管用汽油洗干净。仪表重新投用前导压管内要充满隔离液。清洗冲液后,仪表指示正常,联锁报警系统正常。仪表工在日常维护时要注意隔离液,不能随便排污。附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

hurry 发表于 2012-7-11 07:44:16

检查压力联锁值设定是否正确,检查压力是否达到联锁值,检查中间继电器是否好用且动作,余下的电气专业检查。

俺弄吃 发表于 2012-7-11 09:41:31

补充2楼的,检查联锁程序,为什么两个泵都没动作。

相约 发表于 2012-7-11 11:38:46

这个问题应该好处理,整个连锁回路全部检查一遍就行。
1、先检查压力测量部分是否准确;
2、压力联锁值设定的是否合理或漂移;
3、仪表控制输出的触点是否好用;
4、电气的继电器是否好用;

工控人 发表于 2012-7-11 13:36:01

压力控制是比较简单的一种控制系统。从程序的编制来说,没有过于复杂的运算,只是单纯的逻辑控制回路。所以,其程序块不应该存在问题。但DCS或PLC的DO模块也应检查。据判断,主要问题应该在检测回路,或是继电输出回路。重油有沉积物出现。首先,检查引压管路是否畅通,再就是检查变送器有无故障,再次检查输出继电器接点是否达到要求的输出状态(一般在输出时为闭合状态)。引压管路检查,重点检查取压阀门及变送器侧的二次阀门是否堵塞,疏通或更换必要的管件。变送器由于长期使用,膜盒腐蚀,造成测量值不准确。输出继电器的相应接点未达到控制所需的状态,更换继电器。(底座也做检查)。

okyes 发表于 2012-7-11 15:33:16

从源头开始一步步查。
1、检查压力开关是不是堵了。
2、加压看压力开关是否动作。
3、检查DCS或者PLC方方面有没有输入信号。
4、检查有没有输出信号。
5、检查输出的信号到泵没有。
6、如果上面都完好,就请电器人员检查泵吧。或者工艺的是不是投自动了。

生死谍恋 发表于 2012-7-11 19:27:46

因为是重油管线路,首先调整DCS设定看是否能解决,其次检查测量仪表是否有问题,再次是检查输出回路的继电器及线路,最后,只能联合电气、工艺共同解决了.

打飞机 发表于 2012-7-11 21:25:01

本帖最后由 wfwj7221 于 2009-10-28 13:48 编辑

造成这种现象的原因用三中情况:1.仪表的检测、回路、控制、参数设置等之一或多处存在问题;2.电气设备的控制、供电回路有问题;3.设备本身故障。作为仪表专业,首先要确认取压源畅通、检测仪表的参数、性能是否符合设计要求,其次检测输入输出回路是否异常,核实报警系统各参数设置与检测仪表的是否存在对应关系,报警系统软硬件状况确认。如果做好了这些工作找不着故障源,那就是2、3中情况了,仪表的任务只有配合了。

私聊啊 发表于 2012-7-11 23:22:16

1、解除联锁,启动备泵。
2、检查测量点,最常见是测量管路堵塞。
3、检查仪表电气联锁回路。

似爱非爱 发表于 2012-7-12 01:19:31

我觉得应该从两方面检查,一、检查主油泵P723A是否有问题,导致重油总管压力下降,二、检查备用泵联锁是否工作正常(联锁是否在自动档,仪表指示是否准确,发讯装置是否正常,电气部分是否工作正常)
页: [1] 2