童年记忆 发表于 2012-7-10 23:54:39

气动切断阀要求故障保持,电磁阀用单电控还是双电控

气动切断阀要求故障保持,阀门选用了双气缸的。那电磁阀是用单电控还是双电控呢?

阿萨德 发表于 2012-7-11 03:49:10

那当然要选用双电控的了

安师大 发表于 2012-7-11 07:43:40

既然是双缸肯定要用双电控的才行。愿意一起听高人讲解。

okyes 发表于 2012-7-11 11:38:10

比如进料阀XV128A 两端都有一个电磁阀,中间是一个进料槽。与单电控的区别是,单电控只有一个电磁头,得电后,电磁阀换向,失电后,电磁阀由于弹簧的作用复位,双电控2位电磁阀有2个电磁头,只能其中一个得电,得电后,电磁阀换向,失电后,电磁阀保持位置,必须另一边的电磁头得电,电磁阀才回复原位。

小空分 发表于 2012-7-11 15:32:40

要选用双电控啊,看好单、双的区别就可以了

工控人 发表于 2012-7-11 19:27:10

用单控电磁阀时,因为是双作用气缸,停风时阀门不动。但停电不停风时,阀门处于失电状态。
如果用双控电磁阀,无论停电还是停风,阀门都不动。

忧伤世界 发表于 2012-7-11 23:21:40

应该用双电控的!

朋友的心 发表于 2012-7-12 03:16:10

双气缸的话,当然用双电磁阀方便,不过要是只有一个电磁阀的话,也可以改造缸体后用一个电磁阀就行了!

奥术符文 发表于 2012-7-12 07:10:40

同意楼上建议,用双电控的电磁换向阀
页: [1]