小电工 发表于 2012-7-11 12:14:39

热电阻的正负极接反了

热电阻的正负极接反了,二次显示仪上会显示什么数据呢??

似爱非爱 发表于 2012-7-11 15:30:05

热电阻的正负极接反了?

童年记忆 发表于 2012-7-11 18:45:30

热电阻的接线有二组,一般1(+)、3(-)为一组;2(+)、4(-)为一组,楼主是不是说你把1、4连在一起了?装前用万用表测一下就知道了呀。

萨哈林岛 发表于 2012-7-11 22:00:55

如果是三线制的接反了容易出现负数也可能出现断线表示,但如果是两线制就不存在接反的概念了。

私聊啊 发表于 2012-7-12 01:16:20

更正一下:热电阻的接线有二组,一般1(+)、3(-)为一组;2(-)、4(+)为一组,楼主是不是说你把1、2连在一起了?装前用万用表测一下就知道了呀。

奥术符文 发表于 2012-7-12 04:31:45

三线制的如果接反了的话,可能会出最大的测量数据吧.

ADJF 发表于 2012-7-12 07:47:10

普通的热电阻一般为三线,+,-,-; 若四线一般为两组, +,-; +,-; 两组一用一备.