艾丝凡 发表于 2012-7-11 05:40:38

液位计

现场测量NAOH的山武但法兰液位计,最近会突然在使用过程中数据不降低反而增加,大概1个小时,之后又正常,可以确定此时没有进介质。请大家帮忙分析一下原因?

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-11 07:37:53

补充一下,是山武的单法兰变送器

奥菲斯1 发表于 2012-7-11 09:35:08

本帖最后由 zyzs 于 2010-8-27 11:33 编辑

是不是与压力变化有关,仅供参考.

明天的明天 发表于 2012-7-11 11:32:23

回复 3# zyzs


单法兰的同压力无关吧。

生死谍恋 发表于 2012-7-11 13:29:38

与系统压力有关的。单法兰的其实就相当于压力变送器。测量液位系统的压力肯定会有影响的。适合用于常压容器
楼主说的太少了,不好判断!

拉丁教父 发表于 2012-7-11 15:26:53

与系统压力有关的。单法兰的其实就相当于压力变送器。测量液位系统的压力肯定会有影响的。适合用于常压容器
楼主说的太少了,不好判断!

spring 发表于 2012-7-11 17:24:09

开封思科测控技术有限公司是一家专业从事流量、物位等仪表研制、开发、生产的高新技术企业。公司的主要产品:电磁流量计、涡轮流量计、金属管浮子流量计、涡街流量计以及各种节流装置。物位有:磁性浮子液位计、玻璃管液位计、玻璃板液位计、雷达物位计、超声波物位计、物位报警开关及仪表配套产品。公司凭借过硬的质量广泛服务于冶金、石油、电力、化工、环保、水利等众多行业...
电话:0378-2929100       传真:0378-2929103   
网址:www.kfskck.com   邮箱:kaifengsikecekong@163.com

守分安常 发表于 2012-7-11 19:21:24

有条件检查一下膜片。

shirley 发表于 2012-7-11 21:18:39

可能性:

1、储罐放空管道(微)堵。
2、膜片腐蚀引起硅油通道被NaOH堵。

女女吧 发表于 2012-7-11 23:15:54

我估计,如果膜片存在问题的话,是垫片同膜片相碰啦,造成仪表指示无规律的增加。