不着边际 发表于 2012-7-12 01:13:09

清查一下这段时间的温度变化如何,估计是膜片处有结晶现象。

森德罗斯 发表于 2012-7-12 03:10:24

接线错误了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

打飞机 发表于 2012-7-12 05:07:39

看测得是什么介质~~
有时候膜片上结垢··

阿凡达 发表于 2012-7-12 07:04:54

单法兰液位变送器负压侧导压管是通大气的,注意一下负压侧导压管有时候下完雨里面残存雨水,或挂风的时候是都会影响压差的。楼主说过一个小时又恢复正常了应该不是膜盒的问题,可以查查接线是不是接触不良

萨哈林岛 发表于 2012-7-12 09:02:09

本帖最后由 zhwsyb 于 2010-8-30 12:50 编辑

跟系统压力有关的可能性大吧,比如当系统中有泵启动时,液位计膜片所受力除了液柱产生的压力之外,液面上还一个向下的拉力,所以显示就增大了。
页: 1 [2]
查看完整版本: 液位计