萨哈林岛 发表于 2012-7-11 12:10:56

热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。


三线制后,导线电阻会被完全消除,不会计入到测量中,测量值只是PT100的的电阻值。

婚礼 发表于 2012-7-11 16:44:32

目前热电阻的引线主要有三种方式
  1.二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
  2.三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,*业过程控制中的最常用的。
    3.四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

乖乖女 发表于 2012-7-11 21:18:07

我想问一下三线制接线是在电阻接线端上接三颗线还是在显视表上把I-\\V-短接。这两种接法那种是正确地还是没有区别

shirley 发表于 2012-7-12 01:51:42

回复 1# jhgt95

请问楼主··这个恒定电流有多大?因表而不同吗~?有没有一个范围·?还有电压值··?

running 发表于 2012-7-12 06:25:17

回复 6# mlxx2008


支持!
页: 1 [2]
查看完整版本: 分享一下—热电阻使用三线制的原因