分享一下—热电阻使用三线制的原因
与热电阻连接的检测设备(温控表、PLC输入等)都有四个接线端子。I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。
4线就是从热电阻两端引出4线,和4个端子连接。
3线就是引出3线,这需要检测设备方的I-\\V-短接。
2线就使引出2线,这需要检测设备方的I-\\V-、I+/V+短接。
测温原理都一样,只是接线区别。
应该说,电流回路和电压测量回路是否分开接线的问题。
2线,电流回路和电压测量回路合二为1,精度差。
3线,电流回路的参考位和电压测量回路的参考位为一条线。精度稍好。
4线,电路回路和电压测量回路独立分开,精度高,但费线。 楼上说的是,需要高精度的地方,还是四线制。
三线制,在一般的工业上就能满足要求。所以被普遍使用。 一体式的温度变送器最好了,4线制通过转换成4-20MA信号,精度高,不受外界干扰。 支持一体化温变,好用价格便宜,省去补偿导线 支持一体化温变,好用价格便宜,省去补偿导线
AUTEC 发表于 2010-7-28 10:21 热电阻采用三线制是为了消除连接导线引起的测量误差,其原理如图所示附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 不错,谢谢分享。是好东西。 好东西领教了!!! 回复 3# hurong4597
我见过的一体式热电阻送DCS的信号不是4~20mA的 楼主应该把该贴改为“讨论”,测热电阻的原理是利用恒电流测电压得到的,但是楼主没有说出为什么要3线。
3线制的原因是为了消除导线电阻变化对测量的影响。也就是说,不管导线电阻随温度如何变化,通过3线制和电桥就可以把导线电阻变化消除。举个例子:
假如由于环境温度升高,导线电阻由1欧姆变成10欧姆,而测量端热电阻温度没有变化,那么最终测出的温度就不会变(不会加上导线电阻变化的9欧姆)。
6楼的图解释的很好,正解!!!
页: