spring 发表于 2012-7-9 14:35:05

分享一下—热电阻使用三线制的原因

与热电阻连接的检测设备(温控表、PLC输入等)都有四个接线端子。I+、I-、V+、V-。
    其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。
    4线就是从热电阻两端引出4线,和4个端子连接。
    3线就是引出3线,这需要检测设备方的I-\\V-短接。
    2线就使引出2线,这需要检测设备方的I-\\V-、I+/V+短接。

    测温原理都一样,只是接线区别。
    应该说,电流回路和电压测量回路是否分开接线的问题。
    2线,电流回路和电压测量回路合二为1,精度差。
    3线,电流回路的参考位和电压测量回路的参考位为一条线。精度稍好。
    4线,电路回路和电压测量回路独立分开,精度高,但费线。

似爱非爱 发表于 2012-7-9 19:08:41

楼上说的是,需要高精度的地方,还是四线制。
三线制,在一般的工业上就能满足要求。所以被普遍使用。

pisen 发表于 2012-7-9 23:42:16

一体式的温度变送器最好了,4线制通过转换成4-20MA信号,精度高,不受外界干扰。

按时发生 发表于 2012-7-10 04:15:51

支持一体化温变,好用价格便宜,省去补偿导线

苹果粉儿 发表于 2012-7-10 08:49:26

支持一体化温变,好用价格便宜,省去补偿导线
AUTEC 发表于 2010-7-28 10:21

青春岁月 发表于 2012-7-10 13:23:01

热电阻采用三线制是为了消除连接导线引起的测量误差,其原理如图所示附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

明天的明天 发表于 2012-7-10 17:56:36

不错,谢谢分享。是好东西。

黄昏了 发表于 2012-7-10 22:30:11

好东西领教了!!!

放心去飞 发表于 2012-7-11 03:03:46

回复 3# hurong4597


我见过的一体式热电阻送DCS的信号不是4~20mA的

notebook 发表于 2012-7-11 07:37:21

楼主应该把该贴改为“讨论”,测热电阻的原理是利用恒电流测电压得到的,但是楼主没有说出为什么要3线。


3线制的原因是为了消除导线电阻变化对测量的影响。也就是说,不管导线电阻随温度如何变化,通过3线制和电桥就可以把导线电阻变化消除。举个例子:
假如由于环境温度升高,导线电阻由1欧姆变成10欧姆,而测量端热电阻温度没有变化,那么最终测出的温度就不会变(不会加上导线电阻变化的9欧姆)。


6楼的图解释的很好,正解!!!