四线制本安仪表与安全栅
在现场的四线制本安ib型仪表需要配安全栅吗?见过的本安仪表都是两线制的配安全栅 四线制本安仪表需要配安全栅 个人感觉本安仪表都需要配套安全栅和本安电缆构成本安系统,这与两线制和四线制应该没有什么关系吧~ 本案仪表不配安全栅,以及使用本安信号电缆等回路就是非本安的了要是这样仪表就没必要使用本安仪表,普通的就行了。 一下,一般四线制的仪表,电源电压(+-24V)线上的电流都很大,超过了20mA。这样就不能加安全删了。安全栅一限流,表就没法工作了。信号线加安全栅没问题的。如果电源线电流小于20了,那自然最好了。 本安不是指某一台仪表,而是指整个回路系统。
达到本安防爆级别,一是要求该回路中的仪表达到本安防爆,二是使用的电缆达到本安要求,三是回路中必须加安全栅。以上三者缺一不可。 还真没见过4线制的本安表,我想有两个问题:
一是电源线要不要加安全栅,24V的可以理解,220供电的怎么办?
二是信号线要不要加安全栅,4线制的表,信号能量是从表内发出的,安全栅应当是在表内啊? 我也是第一次看到四线制的本安仪表。我们这用的四线制仪表都是隔爆型的。
你是用那家的仪表?学习一下 一下,一般四线制的仪表,电源电压(+-24V)线上的电流都很大,超过了20mA。这样就不能加安全删了。安全栅一 ...
leit 发表于 2010-12-15 08:59 还真没见过4线制的本安表,我想有两个问题:
一是电源线要不要加安全栅,24V的可以理解,220供电的怎么办? ...