工控之家

 找回密码
加入工控之家

四线制本安仪表与安全栅

[复制链接]
发表于 2012-7-11 15:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场的四线制本安ib型仪表需要配安全栅吗?见过的本安仪表都是两线制的配安全栅
发表于 2012-7-11 16:40:23 | 显示全部楼层
四线制本安仪表需要配安全栅
发表于 2012-7-11 17:58:33 | 显示全部楼层
个人感觉本安仪表都需要配套安全栅和本安电缆构成本安系统,这与两线制和四线制应该没有什么关系吧~
发表于 2012-7-11 19:16:43 | 显示全部楼层
本案仪表不配安全栅,以及使用本安信号电缆等回路就是非本安的了

要是这样仪表就没必要使用本安仪表,普通的就行了。
发表于 2012-7-11 20:34:54 | 显示全部楼层
一下,一般四线制的仪表,电源电压(+-24V)线上的电流都很大,超过了20mA。这样就不能加安全删了。安全栅一限流,表就没法工作了。信号线加安全栅没问题的。如果电源线电流小于20了,那自然最好了。
发表于 2012-7-11 21:53:04 | 显示全部楼层
本安不是指某一台仪表,而是指整个回路系统。
达到本安防爆级别,一是要求该回路中的仪表达到本安防爆,二是使用的电缆达到本安要求,三是回路中必须加安全栅。以上三者缺一不可。
发表于 2012-7-11 23:11:14 | 显示全部楼层
还真没见过4线制的本安表,我想有两个问题:
一是电源线要不要加安全栅,24V的可以理解,220供电的怎么办?
二是信号线要不要加安全栅,4线制的表,信号能量是从表内发出的,安全栅应当是在表内啊?
发表于 2012-7-12 00:29:24 | 显示全部楼层
我也是第一次看到四线制的本安仪表。我们这用的四线制仪表都是隔爆型的。
你是用那家的仪表?学习一下
发表于 2012-7-12 01:47:34 | 显示全部楼层
一下,一般四线制的仪表,电源电压(+-24V)线上的电流都很大,超过了20mA。这样就不能加安全删了。安全栅一 ...
leit 发表于 2010-12-15 08:59
发表于 2012-7-12 03:05:44 | 显示全部楼层
还真没见过4线制的本安表,我想有两个问题:
一是电源线要不要加安全栅,24V的可以理解,220供电的怎么办? ...
liuei 发表于 2010-12-15 10:36