spring 发表于 2012-7-10 19:34:59

正作用正装单座阀关不死原因分析

有一台正在运行中的正作用正装单座阀,老是关不死,一般由哪些原因造成:?
我想的是   有可能 气源压力不足气缸串气 膜片漏气 弹簧老化力度不够 阀芯有异物   还有什么呢

朋友的心 发表于 2012-7-10 22:50:25

零位是不是一开始就没有调好呀,你重新调下零位试试吧!

工控人 发表于 2012-7-11 02:05:50

阀芯周围是否有划伤的痕迹,还有就是给定信号是否是全关的信号!

拉丁教父 发表于 2012-7-11 05:21:15

1,零位没调好2.有杂质卡在阀芯和阀座之间!

不掉眼泪 发表于 2012-7-11 08:36:40

阀选的不对,前后压差太大,顶着阀芯下不去

誓言 发表于 2012-7-11 11:52:05

原因很多,如果是新产品上线,是不是选型设计的问题,执行机构选小了?安装方向是否正确?如果是已经运行一段时间的产品,是不是内部阀芯阀座磨损了?损坏了?或者是执行机构的密封圈,膜片损坏漏气了?还有是不是压缩空气的问题?以及是不是工艺参数有变化?这些都会导致控制阀关不死。把你的问题描述详细些,大家帮忙分析分析。

此拉斯 发表于 2012-7-11 15:07:30

气开,气关是对就调节阀的故障状态来说的。
气开         气关
4mA          0%          100%
20mA      100%            0%:
而正反作用,是对应调节器而言的简单的判断为
被控量 增大,而需要调节器输出减小的情况下,为反作用
被控量 增大,而需要调节器输出增大的情况下,为正作用
如果两者联系起来一起说的话
这个回路必须为反作用,这样才能保证系统的收敛性
阀体的正反很好区别,第一看箭头确定流体流动方向,第二看端面,依据低进高出的原则确定方向。
阀芯的反装的话,就是看阀芯与阀座的密封面的位置,简单说就是阀杆向上移动时阀门在关,反之是开。还有一点很重要,就是拆阀的时候,若是反装阀门,则要想拿下阀芯只有拆下阀门最底部的盖子才能取出阀芯,这样在现场时往往很受局限
1、没有信号压力
2、阀芯阀座磨损严重。
3、阀芯阀座间有异物卡住。
4、调节阀膜头漏气。
5、零头弹簧预紧力过大。
6、阀杆太短、弯曲
7、调节阀前后压差过大。
8、带阀门定位器的需检查定位器输出是否达到最大值。

欢喜缘 发表于 2012-7-11 18:22:55

楼上已经说的挺全面了 我一般就是校下零点 要不拆开看看 阀座阀芯有没有硬伤 或有异物卡在里面

放心去飞 发表于 2012-7-11 21:38:21

最简单的方法:物料切到旁路,不走调节阀,此时给调节阀送信号,观察阀门状态,此时如果还关不严那么两方面:1、零点,重新调校,2、阀内有异物。如果此时能关严,投入使用时就关不严,那么选型有问题:压差不合适。

不着边际 发表于 2012-7-12 00:53:46

估计也就是上面所列出来的情况之一,重新标零,阀内异物,或者是选型不当。