明天的明天 发表于 2012-7-12 04:09:11

在排除了异物,磨损等问题以后,问题很简单,你只要确认,阀门在静态调试时能完全关闭,一旦投入使用就关上。说明你的执行机构选小了。这个原因是由于阀前和阀后压力工艺参数没有给对。如果是着个情况的话,就需要重新选择一个大一点的执行机构就可以解决了。

另外,由于正作用单座阀的不平衡力对阀芯的影响也比较大,通常阀芯底部都是带有导向杆,阀体下盖法兰的导向槽很容易积留异物,因此阀门静态测试没有问题,刚投用时也没问题,但是使用不久就会出现同样的关不上的问题,因为导向槽堵了。这个原因是因为介质不是纯净液体,可能含有固体颗粒。如果是这种情况的话,就需要考虑更换阀型了,不要再用单座阀了,建议改成套筒阀,或者V型球阀。

伊势丹 发表于 2012-7-12 07:24:36

还有一个原因是弹簧断了,我们经常遇到这个问题
页: 1 [2]
查看完整版本: 正作用正装单座阀关不死原因分析