关于对PID图中控制方案的理解,不知道我的对不对,欢迎批评

[复制链接]
发表于 2012-7-12 00:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题: 下面是一个压力控制方案


如果PIC 1308压力升高,图中的3个阀门该如何动作呢??
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-12 01:31:44 | 显示全部楼层
还有图中PIK 1308C右边的 100-0%是什么意思呢??
发表于 2012-7-12 02:10:49 | 显示全部楼层
为什么没人来谈谈呢????????????????????????:\'(
发表于 2012-7-12 02:49:54 | 显示全部楼层
这就是个分程控制啊  我记得前段时间有人问过了啊  图都一样 只不过没那个没截A阀 只有BC阀
发表于 2012-7-12 04:08:04 | 显示全部楼层
从图上看应该是先开AB  然后关C      简单说PIC1308输出0-50对应的是AB阀的0-100  PIC输出50-100对应的是C阀100-0
发表于 2012-7-12 04:47:09 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,这是分程控制,应该没有先开哪个,后开哪个,根据工艺参数调节阀的开度,PIC1308输出0-50对应的是AB阀的0-100,AB阀是正作用,  PIC输出50-100对应的是C阀100-0,C阀是反作用。
发表于 2012-7-12 05:26:14 | 显示全部楼层
没有用过这样的控制,我分析这是一个分程控制,0-50%控制A和B,50-100%控制C,PIK1308C只是一个信号转换器,有了这个转换器,调节阀就不用12-20mADC来校了,可以使用4-20mADC来校对。
具体功能怎么实现,要结合工艺来看。
发表于 2012-7-12 06:05:19 | 显示全部楼层
PIC1308  压力控制器 输出 4-20mA信号,此信号分两段 4-12mA时,PIK1308A响应,将4-12mA信号转换为另外一个 4-20mA信号 来控制PV1308A,同时 PIK1308B 响应,也转换为4-20mA信号 控制 PV 1308B ,此时PIK1308C不响应;  12-20mA时,PIK1308A B 均不响应, PIK1308C 响应,将12-20mA信号转换为另一个20-4mA信号,控制PV1308C。

如果工艺猜测没有错的话,B 控制进气,C控制放空,A 控制进气的另一个出路,  从以上分析,当压力升高时,(PIC1308输出为0-50%) A阀开大,B阀关小,继续升高,A开最大,B关死(此时PIC1308输出为50%),然后C开始开启,A维持最大,B关死状态(PIC1308输出为50-100%)

如有不对,欢迎拍砖
发表于 2012-7-12 06:44:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 风吹屁屁凉 于 2012-6-24 08:53 编辑
zccchunchen 发表于 2012-6-24 00:10
PIC1308  压力控制器 输出 4-20mA信号,此信号分两段 4-12mA时,PIK1308A响应,将4-12mA信号转换为另外一个 ...
发表于 2012-7-12 07:23:29 | 显示全部楼层
风吹屁屁凉 发表于 2012-6-24 08:19
谢谢您的热心解答,我们工艺上面就是要实现这种功能

但是有一点我不明白的是:C阀旁边的PIK 1308C  ...