工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于急停控制的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-9 08:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有一台喷砂机,可是我发现喷砂机急停按钮串在了plc的电源上,当喷砂机急停按下时plc整体断电,我感觉这样控制有点不好,是不是这样啊?请高手赐教,谢谢。
发表于 2012-7-9 12:40:50 | 显示全部楼层
无什么不好之处。
发表于 2012-7-9 17:14:25 | 显示全部楼层
没什么问题,只是从起比较慢罢了
发表于 2012-7-9 21:48:00 | 显示全部楼层
这样也可以。要不你可以将急停开关的常闭点接入PLC的输入点上,当按下急停时由PLC程式执行其停止动作。
发表于 2012-7-10 02:21:35 | 显示全部楼层
最好是在程式上控制   想你那样的话     如果不能改程序的话    建议你改线路     急停控制  PLC输出部分的电源   保证PLC 不断电
发表于 2012-7-10 06:55:11 | 显示全部楼层
我觉得程序上  硬件上都要有  我不过硬件上就不能这么简单
发表于 2012-7-10 11:28:46 | 显示全部楼层
看具体要求,程序上可清零刷新来实现,直接断电源也可以。
发表于 2012-7-10 16:02:21 | 显示全部楼层
对于plc电源的性能是一种考验。
发表于 2012-7-10 20:35:56 | 显示全部楼层
本人觉得 ,硬件上可以再负载电源上加个急停 使得有输入没有输出就可以,这样比较好,当然也可以是别的
发表于 2012-7-11 01:09:31 | 显示全部楼层
个人观点。把急停串在输出电路中。但也有缺点。最好两个都做。PLC内部及硬件上做!