发表于 2012-7-10 08:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正做一个工程,有4台水泵互为备用,水泵在启动前选定工作泵和备用泵,工作泵和备用泵定期(比如30天)自动切换,这样的问题PLC如何处理?最好能有一个逻辑框图。我使用的是s7-cpu315-2pn/dp Wincc上位监控。
发表于 2012-7-10 11:20:26 | 显示全部楼层
很简单的程序,我帮帮你吧,呵呵,。。。。。看附件  , 《三台电机定期自动切换和故障时自动切换程序》,。。
用T0设定1小时,转换成24小时为一天。在与你设定的30天比较,30天一到MW32就右移动一位
发表于 2012-7-10 13:56:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼上的
发表于 2012-7-10 16:33:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢1楼
发表于 2012-7-10 19:09:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢一楼
发表于 2012-7-10 21:45:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢一楼
发表于 2012-7-11 00:22:06 | 显示全部楼层
非常好!下载2楼!
发表于 2012-7-11 02:58:26 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2012-7-11 05:34:46 | 显示全部楼层
不是西门子的吧????