PLC时间继电器元件时间最小值可以设多少

[复制链接]
发表于 2012-7-9 23:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:
我还不懂PLC,但有个程序想叫工程师在红色处加个时间继电器在计数输入端,时间设置在0.1-1秒.......工程师说时间太短不可能做到。即是在光电眼信号直接先入时继,要是电眼信号能保持设置的0.5时间内才接通常开触点送下降沿到高速计数器.......有能力加的请帮个忙。PLC 是CP1E30NT
发表于 2012-7-10 03:30:23 | 显示全部楼层
你試試能否對你有幫助
发表于 2012-7-10 07:24:53 | 显示全部楼层
你把下降沿改為上升沿就可以實現
发表于 2012-7-10 11:19:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友,我原来程序就是上升沿的,这程序是用在包装机械上用光纤在平面上垂直检测6MM垫片用的,垫片大约有3MM的外圆半径位置可作检测面。问题是这样,现在每检5000个垫片就会出现少几片垫片的现象,现在意思是加入一个时间继电器让光纤在检测垫片混动过去的3MM位置所需时间必需在我时继设定0.5秒以上有稳定的信号才真正接通时继常开触头得到一个计数信号,意思也就是降低光纤的微弱信号也计数的灵敏度[ 此帖被yf183442在2011-07-02 21:54重新编辑 ]
发表于 2012-7-10 15:13:53 | 显示全部楼层
0。001S
发表于 2012-7-10 19:08:23 | 显示全部楼层
谢谢