请问欧姆龙 CP1LRS232接口和PC  9针接口通讯时该怎样焊接?怎样自制这通讯电缆?
发表于 2012-7-10 11:09:59 | 显示全部楼层
2-2
3-3
9-5
4\\5
发表于 2012-7-10 15:04:29 | 显示全部楼层
不好意思刚才没写完
PLC           PC
   2                2
   3                3
   9                5
PLC端4/5短接,电脑端4/6,7/8短接。这样接没问题,我用过好多
发表于 2012-7-10 18:58:59 | 显示全部楼层
谢谢,我试试