工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 在使用GX Works2时遇到的问题

[复制链接]
发表于 2016-2-20 21:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做一个真空炉PLC控制的毕设,在模拟时遇到一个问题

如图,请问我这个CMP指令写得有没有问题
如果没有问题,为什么M0导通但是Y3却没有反应呢
奇怪的是,如果我赋值给D1=100,那么M1导通时,Y3是有反应的
这是什么原因呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2020-5-26 09:47:57 | 显示全部楼层
有双线圈y3
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报