[咨询求助] 关于PKS系统中功能块

[复制链接]
发表于 2014-6-16 18:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PKS系统中 TOTALIZER功能块和  PITOTALIZER功能块有什么区别   
求高人指点
发表于 2014-6-16 18:54:40 | 显示全部楼层
查了下Knowledge builder,好像么有pitotalizer这个功能块啊,倒是有Pulsecount。
发表于 2014-6-16 18:54:49 | 显示全部楼层
有这个块的   在PULSEINPUT下     只是不明白这两个块的区别     谢谢!: N
发表于 2014-6-16 18:54:55 | 显示全部楼层
我的理解,前者是针对来自AI模块模拟量的流量累积,输入是实数;后者是针对来自PI模块的脉冲流量累积,输入是整数。
发表于 2014-6-16 18:55:04 | 显示全部楼层
嗯   好像明白这意思了   就是TOTALIZER块前应该是AI  CHANNEL   
         PITOTALIZER前面应该是PICHANNEL        那么什么情况下需要脉冲流量累计呢?什么样的工艺需要这样的组态啊?
发表于 2014-6-16 18:55:14 | 显示全部楼层
这个跟工艺没啥关系,因为这是有现场仪表决定的。如果现场仪表组态4-20ma输出,那么你需要AI模块+totalizer搭配;如果现场仪表组态PULSE输出,那么你需要PI模块+PItotalizer搭配。一般而言,脉冲信号测流量的精度更高,不过没有特殊要求一般模拟信号都能满足要求。