[咨询求助] FOXBORO报警信息求解

[复制链接]
发表于 2014-5-23 21:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FOXBORO DCS系统中,报警信息中前缀词有出现这些什么:
AP1:XXXXXXX;
AP2:XXXXXXX;
LOS:XXXXXXXXXXX;
LNS:XXXXXXXXXXXX;
AUFILL:XXXXXXXXXXXX;
DT:XXXXXXXXXXXXXXX;
TRIP_A:XXXXXXXXXXXXXXX;
LAS:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
ET1:XXXXXXXXXXXXXX;
AR:XXXXXXXXXXXXXXXX;
CE:XXXXXXXXXXXXXX;
UT:XXXXXXXXXXXXXXX;
CC:XXXXXXXXXXXXXXXX;
LNBS:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
ET2:XXXXXXXXXXXXXX;
EL:XXXXXXXXXXXXXXX;
OP:XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
AC:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
这些都是什么意思啊?还请了解的大虾,给些指导,谢谢!!
发表于 2014-5-23 21:13:24 | 显示全部楼层
楼主那里有液氩泵AP1、AP2、液氧系统LOS、液氮系统LNS、液氩系统LAS、膨胀机ET1、膨胀机ET2、空压机系统AC、氩系统AR、液氧泵系统OP,其它的没猜出来,哈哈!- g  T9 r. V% A2 ]; m" ^
不开玩笑了。楼主,FOXBORO的IA,过程报警界面每一行的最前面显示报警来自哪一个Compound(复合),这些英文字母缩写是最初做控制组态时,仪表工程师为这些复合起的名字。因为是英文缩写,所以熟悉工艺的话,理解起来并不难。
Compound(复合)就是各种Block(模块)的集合,一般都是将工艺上一个分系统的各种模块放到同一个复合内,再为其起个名字,类似于文件夹。这样,在诸如做控制组态时需要参数调用或过程报警时,提供了调用路径或报警指向。
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:13:40 | 显示全部楼层
您这么一解释,豁然开朗啊!!!
非常感谢!!!听君一席话,胜读十年书啊!!!