电气控制柜中的合理配线能够促进柜内空间的最优化使用,电气连接的安全规范安装更是影响着整个系统工程的安全可靠,切勿忽视!

电气控制柜接线规范
1.接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。
2.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。
3.端子应用序号,端子应便于更换且接线方便。
4.回路电压超过400v都,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。
5.端子无损坏,固定牢固,绝缘良好。
6.强电流,弱电流端子台宜分开布置;应用明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
7.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。
8.各电器,端子牌等应有尽标明编号,名称,用途及操作位置,其标明的字迹应清晰,工整,且不易脱色。
9.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
10.潮湿环境宜采用防潮端子。