在我公司的装置里,我总结了下,有的机泵启动和停止各一个信号,而有的机泵启动和停止是共一个信号,这有什么区别,各有什么好处?
对于启动和停止各一个信号的情况,启动时,对停止信号有什么要求(是要求闭合还是断开)?停止时,又对启动信号有什么要求(是要求闭合还是断开)?
发表于 2013-1-24 23:42:31 | 显示全部楼层
你提到的这个问题我们在实际应用当中的确遇到很多,这两种情况都有,启动和停止是共一个信号的情况应该是启动信号一直保持,这个信号消失就停泵,启动和停止各一个信号的情况应该是启动信号给出后,触发电气的中间继电器,使接触器闭合后自锁,停止的时候给出停止信号,使电气接触器断开达到停泵的目的,不知道我的理解是否正确?我们用的是触发信号,保持5秒即消失,这两种情况对电气的配置要求是不一样的,我觉得启停信号都有要可靠些,但是没有看到有什么强制性的要求,呵呵!欢迎大家指正!
发表于 2017-5-18 16:12:22 | 显示全部楼层
从安全角度来说,单按钮启停没有双按钮启停安全。但是单按钮节省元件。双按钮的启停。启动时,停止按钮是闭合的。停止时,启动按钮是断开的!无论是哪一种,自锁是肯定要的!