[咨询求助] 气动蝶阀定位不准问题!

[复制链接]
发表于 2012-12-7 12:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场有一DN300气动蝶阀,厂家:易博罗,定位器为防爆西门子定位器角行程,定位器故障后更换一新定位器,校验仪给4-20MA信号,给8MA从25%-30%之间波动,给12MA从50%-55%之间波动,16和20MA波动较小,记得开车时候,这一批阀全出现过这样的问题,当时是由厂家派高工过来调整了定位器和气缸,当时说是技术保密什么的就没有给我们讲如何调整,如今我们更换了定位器,自动校验可以过,但是就是波动大无法满足工艺要求,请各位大大指点一二,不甚感激!
发表于 2012-12-7 12:42:06 | 显示全部楼层
西门子的定器位置有一个小的机械调整,33度和90度,一般前者用于直行程,后者用于角行程,像你这种应要选择90度,