[咨询求助] 双法兰液位计跳动大

[复制链接]
发表于 2012-12-4 18:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一双法兰液位计,带毛细管,硅油,显示的液位波动比较大,基本在4%~13%之间跳动。实际液位估计在13%左右。
环境温度比较低,在-15~-10℃之间,过程介质温度90℃。
想请教这问题可能是由哪些原因引起的。
发表于 2012-12-4 18:19:43 | 显示全部楼层
请问介质是不是混料,比重是否变化,比重变化液位也会变化的。
发表于 2012-12-4 18:20:27 | 显示全部楼层
建议:1.如果可以拆下来的话,拆下进行校验看变送器是不是有问题还是其他原因;如果拆下校验没有问题,剩下就是测量回路的接地没做好干扰造成的
      2.要是不能拆,可以等停车时将正负压阀门关闭,看变送器显示是否稳定,可以初步判断是不是变送器有问题,要是还不稳定,说明就是有干扰或者变送器有问题
还有一种情况就是液位确实波动,这需要你根据工艺和现场条件分析了