仪表24v供电空开又时候会跳。如何查 Powered by Discuz!

[复制链接]
发表于 2012-7-21 06:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
24v使用中间继电器送。经过安全栅送到现场仪表。这样空开跳和现场仪表有关系吗?
发表于 2012-7-21 06:56:40 | 显示全部楼层
空开跳闸,过载也就是过流,一般现场仪表功耗都很小,空开跳闸是否现场有短路现象
发表于 2012-7-21 07:35:45 | 显示全部楼层
可是有安全栅。他有限流。呵限压功能现场仪表短路。空开会跳吗
发表于 2012-7-21 08:14:50 | 显示全部楼层
我个人感觉如果是齐纳安全栅。要检查现场仪表。如果是隔离安全栅就没有必要检查现场仪表。请高手指点下
发表于 2012-7-21 08:53:55 | 显示全部楼层
1,建议更换空开。
2,应该有备用的供电线路,先接上仪表,再观察一下。
3,个人认为可能有对地。建议你查线,线间电阻,对地电阻。现场和中控都要查一下。
发表于 2012-7-21 09:33:00 | 显示全部楼层
1 先查看输出是不是24V
2 电源正常就查空开,换个试下
3 空开无问题,换个安全栅试下
4 如果还是不行,检测现场仪表及线路有无短路
发表于 2012-7-21 10:12:05 | 显示全部楼层
检查一下线路,对地通路都测一下,看看继电器是否正常,曾经碰到过这样的情况,我们的一个继电器的线圈有问题,不是正常阻值,但是也能正常工作,就是经常烧保险,开始也是查线路什么的,没找到问题,直到某天实在是受不了烧保险的情况,检查了一下继电器,才发现是继电器坏了,换了就好了,所以你把你的这些设备都检查一下,看看是否有问题。
发表于 2012-7-21 10:51:10 | 显示全部楼层
检查现场仪表没有明显短路现象。24v不给中继线包。就接中继长开点。直接去安全栅在送现场。空开跳不是一开就跳是用一段时间跳。
发表于 2012-7-21 11:30:15 | 显示全部楼层
请问24VDC送到现场什么设备上?这个问题很重要。