32%碱液的输送泵出口压力表是选不锈钢耐震压力表还是不锈钢隔膜耐震压力表?
发表于 2012-7-21 08:14:36 | 显示全部楼层
不锈钢耐振隔膜压力表,膜片哈氏C,或者316L喷F4,前提是温度低于100℃。
发表于 2012-7-21 09:32:46 | 显示全部楼层
不锈钢耐振隔膜压力表,316L,0-1.6MPa的就可以,不过平常注意巡检,有时会堵
发表于 2012-7-21 10:50:56 | 显示全部楼层
取决于碱液的温度,低于40度的用316L,高温的要用Ni(镍)的膜片的耐震隔膜压力表。