现在有个问题,希望大家能帮忙解决,双金属温度计没有套管,直接插入工艺管道,介质应该是氢气和混合油(具体是什么油未知,因为是新增的试验性装置)设计压力是4Mpa,设计温度是300度,主要是温度计插在流体管道上,想问问温度计是否容易坏(主要是管道安装的管嘴跟我们到货的温度计套管不合套,所以才这样使用的),对了,温度计的芯是铠装的,大概是10个厚的,希望大家帮忙看看这温度计能否使用两三个月的时间,因为过两三个月就要停工检修啦,谢谢
发表于 2012-7-20 23:06:39 | 显示全部楼层
最好别这样,芯子不知道耐压级别,而且你那设备压力也不低,要是压力低,没腐蚀倒是可以试试,关键你这压力稍微大了点,
而且介质也不安全,不要为了小钱,影响大的,这东西整套也花不了几百块钱。安全要自己把握。
发表于 2012-7-21 02:22:04 | 显示全部楼层
我们遇到过温度计不耐压,压力表不耐温的问题。建议去厂家定做耐压温度计,花不了多少钱,但是效果是可以保证的。
发表于 2012-7-21 05:37:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 hayxan 于 2012-7-20 10:29 编辑

1、安全重于泰山 ,安全问题是不能忽视的,必须严格操作;
2、至于双金属温度计保护管耐压问题,请见图;
3、我可以在第一时间内给你做个新的带套管的温度计,需要可以联系。


附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-21 08:52:54 | 显示全部楼层
压力较高,不建议这种带压无保护套管运行,最好尽快更换!!!!