工控之家

 找回密码
加入工控之家

一个测量问题

[复制链接]
发表于 2012-7-14 14:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某些场所,(例子之一,介质极易结晶,设备接口有限制),可能会出现下列情况:直接的液位测量由间接的压力测量完成,即由两个独立的压力变送器分别测量液位高低测的压力,电信号送到DCS,在DCS对压力信号进行运算得出液位值.理论上方法可行.比较压力测量液位和液位直接测量,我个人认为压力测量液位可能因为信号不同步导致附加误差.各位有何高见?
发表于 2012-7-14 16:29:38 | 显示全部楼层
要看具体的精度要求了,一般的差压变送器(液位)精度正负0.075%SPAN,对于一般测量精度要求足够了,若采用直接测量,要视具体介质的情况,有些介质的液位没办法直接测量。另外直接测量和间接测量不知道怎么界定,现在大部分液位测量方法都是间接测量,差压就不用说了,还有磁致伸缩,导波雷达,电容法,电阻法,电感法,振动法,核辐射法等等,直接测量不知道指的是不是利用浮力原理来测量呢!?要说浮力原理的话,也许精度还真不如间接测量高。以上仅供探讨,如有错误,还望高手指正。
 楼主| 发表于 2012-7-14 18:26:53 | 显示全部楼层
其实,非接触性测量是最理想的测量方式,这样可以避免液体的粘结及液体结晶等因为介质影响造成的误差,超声波测量、辐射性测量、雷达等都是非接触性测量的代表。
发表于 2012-7-14 20:24:08 | 显示全部楼层
除了精确计量,一般用过程控制的液位测量没有多高精度要求,用LZ说的办法完全可行的。
发表于 2012-7-14 22:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wmhlwx 于 2012-5-28 18:17 编辑

对于楼主说的情况,最好选用差压变送器来测液位。
2个单独的变送器,在设备压力变化大的时候,因为不同步容易导致很大的误差,这种方法不可取,在设计中应当避免。
稳定的储罐可以用这种方法。

楼主说的情况,既然能用2个单独的压变,那肯定也可以把2个取压点接到一个差压变送器上面。
发表于 2012-7-15 00:18:38 | 显示全部楼层
我有个疑问,如果介质容易结晶,那你怎么保证你取压点测得的压力就是正确压力?
发表于 2012-7-15 02:15:53 | 显示全部楼层
谢谢各位关注,用压力测量的原因是:1. 该设备同时需要测液位和气相压力, 2. 设备只能在高低压侧各开一个接口 3. 如果按常规的在低压(气相)侧接口上加三通引压,容易造成结晶. 所以与工艺协商的结果是加两个带凸台的膜片式压力变送器.技术上对于这种应用应该是一个不错的选择.
我想要讨论的是:比较常规的差压变送器和两个压力变送器(差压由DCS计算得出), 除了可能不同步引起的附加误差,还有没有其他风险是我们没想到的
发表于 2012-7-15 04:13:08 | 显示全部楼层
不会不同步,如果是密闭容器,可以用差压双法兰液位计测量或者普通差压变送器,压力变送器需要另外开孔
发表于 2012-7-15 06:10:23 | 显示全部楼层
记的罗斯蒙特有一款产品,一边是单法兰,另一边是类似于毛细管的电缆传输数据,这样就可以做到同步的要求
发表于 2012-7-15 08:07:38 | 显示全部楼层
在要求精度不高的情况下,这样测量液位当然是可以的,但是用二台变送器测量比一台增加了故障点,维护量加大,出故障的机会也大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-28 02:11 , Processed in 0.566573 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表