调节阀信号接线

[复制链接]
发表于 2012-7-14 15:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在现场看到调节阀就接了两根线,我想这个是怎么传输信号的啊?电源在哪里?阀位反馈又在哪里呢?
发表于 2012-7-14 17:45:40 | 显示全部楼层
那就是气动调节阀了,那两根线是模拟量给定。
发表于 2012-7-14 20:22:00 | 显示全部楼层
电源通过两芯线给的,反馈要另加一根线,
发表于 2012-7-14 22:58:20 | 显示全部楼层
给电气阀门定位器供电和提供信号的,如果要反馈的要另加线
发表于 2012-7-15 01:34:40 | 显示全部楼层
两线制的呗,信号和电源都是一组嘛。。。
发表于 2012-7-15 04:11:00 | 显示全部楼层
没有反馈的,这两根线就是模拟量给定值,我们厂比较落后,基本都是这种调节阀
发表于 2012-7-15 06:47:20 | 显示全部楼层
只接了两根线,就是两线制。说明电源和信号都是用这两根线供。需要卡件或安全栅无源接线,来给现场仪表供电。
发表于 2012-7-15 09:23:40 | 显示全部楼层
巴格达 发表于 2012-7-12 21:06
那就是气动调节阀了,那两根线是模拟量给定。
发表于 2012-7-15 12:00:01 | 显示全部楼层
两线制,既是供电电源,又是模拟输出。
至于阀位反馈,针对特定的定位器,可以传输阀位信号。
现场是共用的两根线,到中控需另接一个阀位变送器,经另一路传至操作画面。
发表于 2012-7-15 14:36:21 | 显示全部楼层
如果现场就接了两根线,那肯定是给定信号线;DCS显示的阀位开度有可能链接的是给定变量,而不是真正的阀位反馈;这都可以通过组态来完成。