引用第9楼nyzeng于2012-07-11 14:05发表的  :
m8改成M8014每分鐘觸發,我自己模擬測試正常。如果能看懂的話,修改一下可以滿足使用要求
[/quote]
先谢了! 我下载测试下.
发表于 2012-7-12 23:24:35 | 显示全部楼层
引用

引用第8楼zhujiyuan于2012-07-11 09:42发表的  :


z0 z1 一直是处于复位状态.无法变址. M0自进第一台产品开始就一直置位.所以C1的D100始终是老化的固定时间.Y0没产品进出也会有输出.已验证,程序有点问题. 另产品的第一台老化时间到后,就可一边进一边出.
[/quote]


M8002为初始脉冲,只在PLC启动的瞬间接通一次,在 PLC运行时,是不接通的。所以Z0、Z1可以正常变址。