求助关于FM法兰密封面对接问题,急

[复制链接]
发表于 2012-7-12 21:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在上二期项目,压力容器是氨分离器,设计院设计的仪表取压口法兰为FM面的,根部阀设计成M面的相配合;但我公司采购的却是两面都是FM面的法兰球阀。由于退货麻烦,厂家不愿意给换,提议说加一个垫片,可以让两个FM面法兰面相对接。我个人感觉这样做会降低耐压等级和密封性,而且以后维修也不方便。现急于确定能不能这么将就用垫片。请各位海友不吝赐教,感激不尽!
发表于 2012-7-12 22:35:58 | 显示全部楼层
写错了吧,LZ,应该是MF法兰面!就是凹凸面的呀,一般用于高压,对密封要求高的场合,一般要求4.0MPA以上使用。原则上是不可以加垫凑合的,但如果压力低时也须有相关技术部门认可才行的。
发表于 2012-7-12 23:15:04 | 显示全部楼层
如果压力不高,如
发表于 2012-7-12 23:54:09 | 显示全部楼层
最后将阀门两面都改造成M面,厂家说M面与M面可以配合的,
发表于 2012-7-13 00:33:14 | 显示全部楼层
还是按照规矩来,FM面与M面配合位号。FM就是凹的(female母的),M面就是凸的(male男的)。