使用FX2N-2AD采集数据,4MA对应的数字量是400,20MA对应的数字量是2000,为什么4-20MA对应的数字量不是0-4000,如何调节?
发表于 2012-7-11 19:19:13 | 显示全部楼层
这个对应关系不影响你的需要吧,照把他们对应关系弄上不就可以了啊
发表于 2012-7-11 21:55:33 | 显示全部楼层
楼主最好看看2AD手册中关于电流输入的量程方面的内容
发表于 2012-7-12 00:31:53 | 显示全部楼层
先条偏置再调增益,两个要重复调几次
发表于 2012-7-12 03:08:13 | 显示全部楼层
用电流发生器,先调偏置再调增益,4MA时调至0,20MA时调至4000就OK乐,加油
 楼主| 发表于 2012-7-12 05:44:34 | 显示全部楼层
先偏置再调增益,最好在触摸屏上显示出数据,这样会直观点
发表于 2012-7-12 08:20:54 | 显示全部楼层
同意楼上的办法!!!!!!!偏置增益
发表于 2012-7-12 10:57:14 | 显示全部楼层
同意楼上的,先偏置再调增益,