奇怪的接近开关输入问题

[复制链接]
发表于 2012-7-11 08:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个接近开关(NPN 集开极输出)按到三菱PLC上,有信号时PLc的输入指示灯都不亮,也检测不到输入信号。经检查接近开关和PLC输入点都是好的,可是就是检测不到输入信号。不是是哪儿的问题,请各位指教!谢谢!
发表于 2012-7-11 11:25:03 | 显示全部楼层
取PLC的 +24V和-24V电压 按道理应该可以的  NPN接近开关输出应该是-24V 接PLC输入端应该有信号啊 还有可能PLC是+24V输入 我还没碰到这种问题
发表于 2012-7-11 14:01:23 | 显示全部楼层
难道连接线断了?
发表于 2012-7-11 16:37:43 | 显示全部楼层
用24V两线制接近开关正极接PLC输入端+24V,负极-24V是没问题的呀。楼在截图吧[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-23 21:29重新编辑 ]
发表于 2012-7-11 19:14:03 | 显示全部楼层
你把接近开关的负极和PLC输入端的COM端要短接,才可以
发表于 2012-7-11 21:50:23 | 显示全部楼层
我明天试一下,谢谢!
发表于 2012-7-12 00:26:43 | 显示全部楼层
我用的是外部电源,之前接的不用短接呀。我明天试一下,谢谢!
发表于 2012-7-12 03:03:03 | 显示全部楼层
问题就出于外部电源,你把外部电源的负极与PLC的电源负极连起来试试看
发表于 2012-7-12 05:39:23 | 显示全部楼层
接线问题
给plc 输出    com短接ov  
检查开关线
发表于 2012-7-12 08:15:43 | 显示全部楼层
我也怀疑接近开关的0伏特端没与PLC的COM端相连所以没反应