用电话线可以吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 08:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用电话线使两个三菱PLC实现通讯不知道可以吗?通讯距离约60米.如不可以用什么线比较好!多谢了!
发表于 2012-7-11 11:22:01 | 显示全部楼层
两个PLC之间通讯,能通讯吗,你知道了告诉我
发表于 2012-7-11 13:58:21 | 显示全部楼层
我还没有这样做,不知这样做对吗?所以来求答案的.多谢了!
发表于 2012-7-11 16:34:41 | 显示全部楼层
  
发表于 2012-7-11 19:11:01 | 显示全部楼层
可以,用什么电话线呀,485就行了
发表于 2012-7-11 21:47:22 | 显示全部楼层
我的意思就是用电话线来连接两个485模块 ,不知道可以吗?
发表于 2012-7-12 00:23:42 | 显示全部楼层
今天老师休息
发表于 2012-7-12 03:00:02 | 显示全部楼层
看来是呀!要不还是用屏蔽线吧。
发表于 2012-7-12 05:36:22 | 显示全部楼层
还是没有人给个答案吗?
发表于 2012-7-12 08:12:42 | 显示全部楼层
60米得通讯距离用普通电话线不行,传输信号不稳定,PLC和PLC之间的通讯用485.用带屏蔽的双绞线。三菱PLC只有一个系列的可以通讯,两个FX1S可以通讯,要是一个FX1S和一个1N的就不能通讯。