工控之家

 找回密码
加入工控之家

三菱FR-A540-5.5变频器故障

[复制链接]
发表于 2012-7-11 21:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们公司一台几个月没用的机器一开机,三菱FR-A540-5.5变频器(通电后没有任何操作)的在电箱外面的操作面板(FR-DU04)就显示“Err.\",但直接放到变频器上就没问题。电箱外面的操作面板(FR-DU04)与变频器通过网线两头用水晶头相连,更换过网线和水晶头也不行。请高手指教!
发表于 2012-7-12 00:07:25 | 显示全部楼层
奇怪的是在显示“ERR。”的情况下按下运行开关居然还有输出。
发表于 2012-7-12 02:43:45 | 显示全部楼层
接触不好或断线
发表于 2012-7-12 05:20:05 | 显示全部楼层
更换过网线和水晶头也不行。
发表于 2012-7-12 07:56:25 | 显示全部楼层
既然面板插上变频器显示就没问题,那肯定是连线接触不好了,换一条原装的三菱线吧。
发表于 2012-7-12 10:32:45 | 显示全部楼层
我也是这么想的。这台机以前也是用普通的网线连接的,用过两年都没问题。几个月没用之后再开机就出现上面我说的现象,我当时把两头的水晶头重复做了两遍不行,后来我换了新的网线和水晶头还是不行。换原装三菱线也许能行,但以前也是用普通的网线没问题呀?
发表于 2012-7-12 13:09:05 | 显示全部楼层
另外我想请教4楼一下:做水晶头时那8根线是一对一不用错开吧?