发表于 2012-7-11 08:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-7-11 11:01:22 | 显示全部楼层
应该错在set   s20了
发表于 2012-7-11 13:37:42 | 显示全部楼层
是不是RET 这出问题了.去掉看行不行
发表于 2012-7-11 16:14:02 | 显示全部楼层
在显示按钮中选择触点数选择为11点即可,
发表于 2012-7-11 18:50:22 | 显示全部楼层
因为黄色显示列触点数已经超过了9个哦。
发表于 2012-7-11 21:26:42 | 显示全部楼层
支持二楼的错在SET S20那一步,好好检查一下梯形图
发表于 2012-7-12 00:03:02 | 显示全部楼层
引用

引用第5楼jiangwei于2009-02-28 14:50发表的牋:
支持二楼的错在SET S20那一步,好好检查一下梯形图[/quote]
OUT S20

楼主如果用GX编的话,那上面整个程序都不是步进程序。加RET肯定出错



[ 此帖被zxc6688在2009-02-28 16:18重新编辑 ]
发表于 2012-7-12 02:39:22 | 显示全部楼层
SET S20没错,错在RET,不应该在S22步之中,应该直接从左母线编辑!
发表于 2012-7-12 05:15:43 | 显示全部楼层
既然是黄色的,那么你肯定不是用FX的编程软件,而是用的是GX的编程软件!
若把你这个图当步进顺控看:那么这里面的S完全等同M,因为你的S等状态元件触点是采用LD而非STL,可是下步动作却没复位上步
因此该图非步进顺控   那么你把RET去掉就OK
发表于 2012-7-12 07:52:03 | 显示全部楼层
引用

引用第8楼王锐于2009-02-28 21:40发表的  :
既然是黄色的,那么你肯定不是用FX的编程软件,而是用的是GX的编程软件!
若把你这个图当步进顺控看:那么这里面的S完全等同M,因为你的S等状态元件触点是采用LD而非STL,可是下步动作却没复位上步
因此该图非步进顺控   那么你把RET去掉就OK[/quote]
他那个图是三菱plc教学软件FX-TRN里的编辑环境!是步进顺控!