工控之家

 找回密码
加入工控之家

三菱FX系列PLC与FX-1PG如何编程

[复制链接]
发表于 2012-7-12 01:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
   请问一台FX2N PLC假如要是和两个FX-1PG组成系统,是否可能,又如何编程,内部的BMP是一样的,如何读写数据?请赐教谢谢
发表于 2012-7-12 03:42:29 | 显示全部楼层
可以,我最多的见过3U的带3个,2N的也绝对可以带两个没有问题(1PG的手册应该讲了在2N下最多可以带几个该扩展.),至于你说的BMP是相同的,但是使用FROM和TO的时候特殊模块的单元号不同了,所以不用考虑,重合的问题.
发表于 2012-7-12 05:39:44 | 显示全部楼层
可以,我最多的见过2N的带8个。FROM K0 K0 D10 K1。FROM K1K0 K0 D0 K1,TO K0 K0 K1 K1
TO K1 K0 K1 K1。
发表于 2012-7-12 07:36:59 | 显示全部楼层
看下定位模块的说明书,有很大帮助的
发表于 2012-7-12 09:34:14 | 显示全部楼层
不用定位模块,直接用2N或者3U的PLC一样可以控制,一个主模块最多可以控制3个放大器
发表于 2012-7-12 11:31:29 | 显示全部楼层
最多可带8个FX-1PG(K0~K7),用TO写,FROM读,详细有1PG说明书。
发表于 2012-7-12 13:28:44 | 显示全部楼层
看下定位模块的说明书,有很大帮助的不用定位模块,直接用2N或者3U的PLC一样可以控制,一个主模块最多可以控制3个放大器