我要用一台MR-J2S伺服马达来控制一个裁刀,要求送电时如果裁刀不在原点的话就自动回归到原点,原点处用一个近接开关检出,没有PLC用继电器电路控制,编码器的脉冲直接进伺服控制器,因为送电时输送带没有工作,编码器还没有脉冲输出,那怎么实现裁刀回到原点,请大家帮帮忙
发表于 2012-7-11 17:36:50 | 显示全部楼层
这么省! 只有采用速度模式,象控制变频器一样
发表于 2012-7-11 19:34:05 | 显示全部楼层
选择位置/速度控制方式 设定LOP信号切换。上电用速度控制方式,运行至原点触发lop切换至位置控制。这个搭继电器回路有点麻烦。
相关参数P0,P42~P48。
发表于 2012-7-11 21:31:20 | 显示全部楼层
谢谢版主的指点,还请大家多多帮我出主意
发表于 2012-7-11 23:28:35 | 显示全部楼层
最直接的用绝对值的编码器。
发表于 2012-7-12 01:25:50 | 显示全部楼层
学习了谢谢!!!!
发表于 2012-7-12 03:23:05 | 显示全部楼层
如果是FX1N,FX1S主机,配J2S伺服也可用绝对位置,根据机构需要也可不用回原点!
发表于 2012-7-12 05:20:21 | 显示全部楼层
随便怎么样控制都可以啊
发表于 2012-7-12 07:17:36 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2012-7-12 09:14:51 | 显示全部楼层
有收获,多学习