变频器件是3.7kw的,但是电机被误买成4.0kw,除了更换还有别的解决方法吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 23:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机要求频繁正反转  变频是三菱的  电机是sew的
谢谢各位啊
发表于 2012-7-12 01:19:56 | 显示全部楼层
只要变频器不是风机泵类的,可以用的。
发表于 2012-7-12 05:14:26 | 显示全部楼层
可以在变频器的电动机设置中认为的将电机设置的小一些,同时确保电机在使用时不会经常性的过载运行,以防过热停止
发表于 2012-7-12 07:11:41 | 显示全部楼层
没有影响
国外品牌的变频器一般标识都是3.7KW 他们的电动机就是3.7KW

我这里日立SJ300-3.7KW带国产4.5KW电机

只要电机电流不超过变频器最大输出电流即可
发表于 2012-7-12 09:08:56 | 显示全部楼层
恩  谢谢 了  我看看
发表于 2012-7-12 11:06:11 | 显示全部楼层
可以的 不过要人为的把电机参数设小些
发表于 2012-7-12 13:03:26 | 显示全部楼层
能用 不要长时间满功率运行就行了