各位大哥.请教一下,在GTdesigneo2 中打开位开关中的软元作设置中的动作选项中有4个选项分别为置位,复位,交替,点动这4 个选项在我们常用的开关中有自锁的不带自锁的,请问这4个选项怎么用,因我用PLC仿真的可以做到,用触摸屏仿真就不行,应该是这是没有设置好.所以请教各位大哥了,谢谢啊!
发表于 2012-7-12 01:19:28 | 显示全部楼层
我还没学习呢不好意思 不能帮你了你等其他人吧
发表于 2012-7-12 03:16:43 | 显示全部楼层
图片:
我发个图片给大家看看,
发表于 2012-7-12 05:13:58 | 显示全部楼层
就是动作设置的4个选项啊
发表于 2012-7-12 07:11:13 | 显示全部楼层
置位, 按了以后一直是ON状态   相当于SET
复位, 按了以后一直是OFF状态  相当于RST
交替, 按一下开,再按一下关,相关于单按钮启停
点动, 按了以后只接通很短时间
发表于 2012-7-12 09:08:28 | 显示全部楼层
上面豁达的很明白,实在不行,多看看手册。
发表于 2012-7-12 11:05:43 | 显示全部楼层
正在学习GT deigner2中
发表于 2012-7-12 13:02:58 | 显示全部楼层
解释清楚了