工控之家

 找回密码
加入工控之家

fx-2n PLC、fx-1nplc、三菱a-740变频器三者如何通讯

[复制链接]
发表于 2012-7-9 13:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,fx-2n PLC作为主站,fx-1nplc作为从站,通过RS-485BD模块通讯,能否在此基础上外挂三菱A-740变频器?如可以的话通过什么方式通讯?采用什么协议?请各位帮帮忙!
发表于 2012-7-9 18:01:15 | 显示全部楼层
可以通讯,看这个手册的变频器通信章节 http://down.ymmfa.com/?id=170
发表于 2012-7-9 22:34:50 | 显示全部楼层
谢谢,我正在下,请问是通过什么协议进行
发表于 2012-7-10 03:08:25 | 显示全部楼层
下了,谢谢
发表于 2012-7-10 07:42:00 | 显示全部楼层
xuexi,gangrumen,duozhidao.
发表于 2012-7-10 12:15:35 | 显示全部楼层
建议使用FX3U
发表于 2012-7-10 16:49:10 | 显示全部楼层
因为FX3U可以带多个通信单元
发表于 2012-7-10 21:22:45 | 显示全部楼层
引用

引用第1楼ymmfa于2011-11-22 21:54发表的  :
可以通讯,看这个手册的变频器通信章节 http://down.ymmfa.com/?id=170
[/quote]



看了一遍,没看出所以然来,本人学艺不精,请问是采用计算机链接协议吗?还有没有其它方案可寻?
发表于 2012-7-11 01:56:20 | 显示全部楼层
手册的E1~E140都是讲PLC与变频器通信的

相关截图如下:



如果FX2N主站,FX1N与变频器从站,那不能用N:N了,得用计算机链接
发表于 2012-7-11 06:29:55 | 显示全部楼层
谢谢,我好好看看协议
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-28 03:46 , Processed in 0.370906 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表