TN-C TN-S TN-C-S三者之间有什么区别?优点缺点?目前在工程建设中采用哪种?各位大侠们谈谈!!!
发表于 2012-6-22 18:40:29 | 显示全部楼层

RE:TNC TNS TNCS三者之间有什么区别?优点缺点?

TN-C 前苏联模式。优点,节约一根线(投资少)。缺点。零地不分,地线带电压(三相不平衡时)
TN-S目前比较规范的做法,优点,安全零地完全分开。PE线没电流。电压。。缺点:多根线(初投资大)

TN-C-S 就是在TN-C系统中。。对一些重要,或者可能经常漏电的设备做一次重复接地,但是要注意,一旦重复接地之后的 次设备之后的所有设备都要采用TN-S模式,否则 可能出线故障扩大、更严重
优点:便于老系统改造,投资不是很大。缺点:完全做到重复接地后的 TN-S模式说来容易,时间,空间。人员变动之后可能出线偏差!~!


目前设计我一般是用的TN-S系统。。

再这几个模式之后 ,还有个比较重要的新话题,就是等电位。。(总等电位、局部等电位)
发表于 2012-6-22 20:37:44 | 显示全部楼层

RE:TNC TNS TNCS三者之间有什么区别?优点缺点?

1、安全用电技术措施
(1)保护接地
是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流**地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。
(2)保护接零
在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。
1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。
2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线Pe.在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。
3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出PE线,是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。Pe线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。
不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。
发表于 2012-6-22 22:34:59 | 显示全部楼层

RE:TNC TNS TNCS三者之间有什么区别?优点缺点?

TN-C三线四线制
TN-S 三线五线制 移动设备用的比较多
TN-C-S零线重复接地 工程上用的多